versuche jetzt schon seit langem rauszufinden wie ich meine Satanlage erden soll. Ich bin dabei von Kabel auf ein Unicable System umzusteigen.
Soweit habe ich auch verstanden wie ich alles machen muss und alle Sachen zu Installation besorgt.
Falls benötigt hier die Sachen
Gibertini 085XP Schüssel
Technirouter SCR 5 / 1x8G
Technistar RV 600 als durchgangsdosen
Technistar SV 500 als Enddosen
MTI Quattro Supreme Line LNB
Nur mit der Erdung bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren.
Ich hatte vor die Schüssel an einem Wasserrohr welches im Keller liegt und bereits mit der Hauserdung verbunden ist zu erden. Meine Frage ist nun aber kann ich das Erdungskabel durch einen freien Luftschacht der direkt in den Keller führt ziehen und darf ich dieses an die Wasserleitung anschliessen. Wäre das Normgerecht.
Über Antworten würde ich mich echt sehr freuen weil ich total am Verzweifeln bin ob es so gemacht werden darf oder nicht.
Mit freundlichen Grüßen Jamaro
Werbung
20.07.2009, 03:34
#
2
Spiderx2
Registriert seit: 11.06.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 176
Nach aktueller Vorschrift muss der Antennenmast mit einem Erdungskabel mit einem Querschnitt von 16 mm² mittels einer entprechenden Erdungsschelle direkt am Erder angeschlossen werden.
Dabei darf das Kabel nur einadrig sein und sollte senkrecht vom Mast zum Erder geführt werden.
Ich gehe einmal aus das 90% der Satanlagen wohl nicht geerdet sein werden/nicht korrekt gerdet sind und die meisten das wohl nicht so eng sehen frei nach dem Motto das sie es immer schon so gemacht haben und noch nie etwas passiert ist was ich persönlich für fahrlässig halte.
20.07.2009, 09:16
#
3
sn00py603
Gastposter
Zitat:
Zitat von Jamaro
Nur mit der Erdung bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren.
Ich hatte vor die Schüssel an einem Wasserrohr welches im Keller liegt und bereits mit der Hauserdung verbunden ist zu erden. Meine Frage ist nun aber kann ich das Erdungskabel durch einen freien Luftschacht der direkt in den Keller führt ziehen und darf ich dieses an die Wasserleitung anschliessen. Wäre das Normgerecht.
Über Antworten würde ich mich echt sehr freuen weil ich total am Verzweifeln bin ob es so gemacht werden darf oder nicht.
Mit freundlichen Grüßen Jamaro
Grundsätzlich ist jeder zu erdende Anlagenteil mit einer seprat zu verlegenden Leitungdirekt an der Potentialausgleichsschiene anzuschließen und zu Kennzeichnen. Zu verwenden wäre ein Querschnitt, wie schon erwähnt, von mindestens 16mm², Typ NYM-J 1x16mm² oder NYY-J 1x16mm² oder wenn es nur im Haus zu verlegen ist H07V-U 1x16mm². Da du einen Luftschacht verwenden willst, würde ich dir eine von den beiden erstgenannten Leitungen empfehlen. Vergiss aber bei der installation nicht, dass du die Leitung abfangen musst, d.h. eine Zugentlastung bringen musst, weil dir im Falle eines Falles, die Leitung nach unten in den Schacht abhaut. Desweiteren empfehle ich dir für den Anschluß der Leitung an den Mast, eine Erdungsbandschelle in entsprechender Größe. Hier mal ein Link-->PROTEC.class PEBS 420 Erdungsbandschelle 1/8-4 VPE 10 Stck - Erdungsmaterial - Installationsmaterial - Mesch Elektrohandel Online-Shop
20.07.2009, 09:54
#
4
Jamaro
Threadstarter
Registriert seit: 20.07.2009
Beiträge: 8
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für eure Antworten. Es freut mich sehr das
so schnell geantwort wurde.
So Kabel habe ich bereits hier NYM-J 1x16mm²
und eine Mastschelle habe ich auch schon da. Wenn ich das jetzt so mache wie sn00py603 gesagt hat mit Zugentlastung etc. Ist dass dann auch laut Vorschrift und im Falle eines Falles würde die Versicherung bezahlen.
schonmal im Vorraus.
Gruß Jamaro
20.07.2009, 10:50
#
5
sn00py603
Gastposter
Ja, nach Vorschrift ist das so dann richtig. Man macht das normalerweise nicht, die Erdung einfach irgendwo abzugreifen, weil man davon ausgeht, das da doch mal irgendwo eine Unterbrechung in der Leitung ist und der Schutz dann nicht mehr gegeben ist. Deswegen werden sämtliche Anlagenteile wie: Heizung, Wasserrohre, Antennen usw immer separat geerdet, d.h. separat zur Potentialausgleichsschiene geführt.
-----Doppelpost zusammengeführt am 20.7.2009 um 10:03:14-----
Jetzt noch mal an alle, die eine Antenne auf dem Dach haben: Zur Erdung eines Antennenmastes genügt es nicht, die Erdungsleitung irgendwo an irgendeinem Wasserrohr abzugreifen. Die Erdungsleitung muss bis zur Potentialausgleichsschiene gezogen werden.
Im Falle eines Falles ist das Wasserrohr nämlich keine "Erdung" mehr, weil in vielen Fällen das Hauptwasserrohr schon aus Kunststoff ist. Und damit is diese "Erde" futsch.
Der Beitrag gibt die Norm großteils korrekt wieder, der mehrdrahtige 16 mm² Cu-Draht ist jedoch seit Inkrafttreten der EN 50083-x im Jahre 1984 definitiv untersagt. Aber dass der Erdungsdraht massiv sein muss, hat sich ja bis heute noch nicht bei jedem Großhändler und Installateur herumgesprochen, massiver 16 mm² Cu-Draht ist kaum zu beschaffen, nachden nun auch KATHREIN den Artikel ZED 16 aus dem Programm genommen hat.
Dann frag doch mal den 100% Qualifizierten Elektriker. Dieses "Kabel" ist eine einadrige Leitung mit grüngelber Aderisolierung. Wenn man auf das Bild klickt und vergrößert sieht das erfahrene Elektrikerauge das. Das Problem dabei ist, das man nicht sehen kann, ob es sich um einen Eindrahtigen, mehrdrahtigen oder Feindrahtigen Leiter handelt. Wobei eindrahtig und mehrdrahtig als massiv und feindrahtig als Flexibel bezeichnet wird. Und zu guter letzt gibt es auch noch feinstdrahtige Leiter, die sind dann Hochflexibel
-----Doppelpost zusammengeführt am 23.7.2009 um 07:53:15-----
Zitat:
Zitat von King W.
Das zwar nicht, ich habe bei Westfalia aber bislang noch nie erlebt, daß sie nicht normgerechtes Zeugs verkaufen. Aber man könnte ja mal nachfragen.
Das könnte sich Westfalia auch garnicht erlauben.
-----Doppelpost zusammengeführt am 23.7.2009 um 08:03:20-----
Bei Conrad hab ich das richtige gefunden. Die Bezeichnung ist richtig, nur das Bild passt nicht so ganz.
-----Doppelpost zusammengeführt am 23.7.2009 um 08:04:19-----
Seite Anklicken, ganz nach unten scrollen, da steht dann NYM-J 1x16
17.08.2009, 10:12
#
14
Mattmax
Registriert seit: 08.09.2008
Beiträge: 20
Zitat:
Zitat von sn00py603
Grundsätzlich ist jeder zu erdende Anlagenteil mit einer seprat zu verlegenden Leitungdirekt an der Potentialausgleichsschiene anzuschließen und zu Kennzeichnen. Zu verwenden wäre ein Querschnitt, wie schon erwähnt, von mindestens 16mm², Typ NYM-J 1x16mm² oder NYY-J 1x16mm² oder wenn es nur im Haus zu verlegen ist H07V-U 1x16mm². ...(gekürzt)[/url]
Ist das nun egal, welches Material man den genannten verwendet? Oder kommt es darauf an, wo man das Erdungskabelk verlegen muss?
17.08.2009, 11:04
#
15
sn00py603
Gastposter
NYM-J muss außerhalb von Gebäuden im Schutzrohr oder Kabelkanal verlegt werden, im Erdreich im Schutzrohr. In Gebäuden ist ein Schutzrohr oder Kanal nicht unbedingt erforderlich. Diese Leitung eignet sich für die Auf-, Im- und Unterputzverlegung
NYY-J kann direkt ins Erdreich verlegt werden. Ansonsten wie oben.
H07V-(Verdrahtungsleitung) muss innerhalb von Gebäuden im Schutzrohr oder Kabelkanal verlegt werden.
Bei einem Schutzrohr handelt es sich um ein flexibeles oder starres Installationsrohr
21.08.2009, 17:00
#
16
elo22
Registriert seit: 03.10.2008
Beiträge: 206
Zitat:
Zitat von Jamaro
Ich hatte vor die Schüssel an einem Wasserrohr welches im Keller liegt und bereits mit der Hauserdung verbunden ist zu erden. Meine Frage ist nun aber kann ich das Erdungskabel durch einen freien Luftschacht der direkt in den Keller führt ziehen und darf ich dieses an die Wasserleitung anschliessen. Wäre das Normgerecht.
Nein, metallenen Rohre könnten durch Verbundrohr ersetzt werden und deine Verbindung wäre hin.
-----Doppelpost zusammengeführt am 21.8.2009 um 16:13:57-----
Zitat:
Zitat von sn00py603
NYM-J muss außerhalb von Gebäuden im Schutzrohr oder Kabelkanal verlegt werden, im Erdreich im Schutzrohr.
Und zwar komplett aus ultraviolett beständigem Material.
Lutz
-----Doppelpost zusammengeführt am 21.8.2009 um 16:17:14-----
Zitat:
Zitat von sn00py603
Zur Erdung eines Antennenmastes genügt es nicht, die Erdungsleitung irgendwo an irgendeinem Wasserrohr abzugreifen. Die Erdungsleitung muss bis zur Potentialausgleichsschiene gezogen werden.[/SIZE][/B]
So eine Vorschrift gibt es nicht, die Leitung kann auch direkt an einen Erder gehen. Selbstverständlich müssen alle Erder miteinander verbunden sein.
-----Doppelpost zusammengeführt am 21.8.2009 um 16:18:47-----
Ich bekenene mich schuldig, das ist nicht up2date. Ich habs es nicht fertig gebracht die neuen komplizierten Vorschriften verständlich zu erklären.
Sorry.